Buona sera,
siccome in azienda siamo stufi di sostituire apparati ogni volta che c'è un temporale, stavo cercando una soluzione abbastanza low cost per isolare il router del ISP dal nostro (l'ultima scarica ha fatto fuori router ISP, terminale di linea SHDSL, switch, ecc).
Sicuramente la cosa migliore sarebbe usare 2 media converter in fibra, però la soluzione è molto costosa.
Conoscete qualche soluzione da non spendere un occhio della testa? (basterebbe anche solo 10 Mb)
Grazie
Paolo
Proteggere ethernet da scariche elettriche.
Moderatore: Federico.Lagni
-
- Messianic Network master
- Messaggi: 2965
- Iscritto il: ven 29 gen , 2010 10:25 am
- Località: Prov di GE
Non cade foglia che l'inconscio non voglia (S.B.)
- RJ45
- Network Emperor
- Messaggi: 456
- Iscritto il: mer 07 giu , 2006 6:40 am
- Località: Udine (UD)
Se guardi qui:
http://www.dehn.it/
trovi protezioni e scaricatori per praticamente ogni tipo di connessione (ethernet compresa). Sono prodotti professionali: te ne accorgi sia dal costo che da come sono fatti. Ci sono istruzioni dettagliate su come installarli e soprattutto su come non installarli...
Se devi proteggere apparati di un certo valore vale certamente la pena di acquistarli ed inserirli nell'impianto. Tieni anche presente, poi, che le assicurazioni cominciano a storcere il naso quando chiedi il risarcimento da fulminazione e non hai installato nulla a protezione degli apparati...
Andrea
http://www.dehn.it/
trovi protezioni e scaricatori per praticamente ogni tipo di connessione (ethernet compresa). Sono prodotti professionali: te ne accorgi sia dal costo che da come sono fatti. Ci sono istruzioni dettagliate su come installarli e soprattutto su come non installarli...
Se devi proteggere apparati di un certo valore vale certamente la pena di acquistarli ed inserirli nell'impianto. Tieni anche presente, poi, che le assicurazioni cominciano a storcere il naso quando chiedi il risarcimento da fulminazione e non hai installato nulla a protezione degli apparati...
Andrea
-
- Messianic Network master
- Messaggi: 2965
- Iscritto il: ven 29 gen , 2010 10:25 am
- Località: Prov di GE
Grazie mille Andrea,
li avevo visti, ma mi hanno chiesto fino a 300 e a protezione RJ. Siccome devo proteggere switch e router che hanno un costo inferiore non ha senso (anche perché in caso di fulmine si possono rompere loro).
Paolo
li avevo visti, ma mi hanno chiesto fino a 300 e a protezione RJ. Siccome devo proteggere switch e router che hanno un costo inferiore non ha senso (anche perché in caso di fulmine si possono rompere loro).
Paolo
Non cade foglia che l'inconscio non voglia (S.B.)
- RJ45
- Network Emperor
- Messaggi: 456
- Iscritto il: mer 07 giu , 2006 6:40 am
- Località: Udine (UD)
Azz... che botta!
Ad ogni modo l'estate scorsa ne avevo acquistati 4:
- n.3 pezzi modello DEHNlink DLI ISDN I per protezione linee ISDN in ingresso al centralino telefonico
- n.1 pezzo modello DEHNpatch DPA M CAT6 per protezione linea ETHERNET tra antenna Alvarion del WISP e firewall aziendale
Ricordo che il prezzo medio era di circa euro 120.00 + iva. Probabilmente i prezzi sono saliti, oppure ti hanno proposto altri prodotti. Certo che sono d'accordo con quello che hai scritto: se gli scaricatori mi costano più degli apparati, allora ch esenso ha metterli?
Mah
Ad ogni modo l'estate scorsa ne avevo acquistati 4:
- n.3 pezzi modello DEHNlink DLI ISDN I per protezione linee ISDN in ingresso al centralino telefonico
- n.1 pezzo modello DEHNpatch DPA M CAT6 per protezione linea ETHERNET tra antenna Alvarion del WISP e firewall aziendale
Ricordo che il prezzo medio era di circa euro 120.00 + iva. Probabilmente i prezzi sono saliti, oppure ti hanno proposto altri prodotti. Certo che sono d'accordo con quello che hai scritto: se gli scaricatori mi costano più degli apparati, allora ch esenso ha metterli?
Mah
- carini
- Network Emperor
- Messaggi: 275
- Iscritto il: mar 18 apr , 2006 2:17 pm
- Località: Como
- Contatta:
Prima di comprare materiale del genere dovresti fare un'analisi del percorso di ingresso delle sovratensioni. Se sei già sicuro che il punto di entrata e la HDSL ti potrebbe bastare un singolo scaricatore a monte del router dell'ISP.paolomat75 ha scritto:Grazie mille Andrea,
li avevo visti, ma mi hanno chiesto fino a 300 e a protezione RJ. Siccome devo proteggere
Secondariamente il prezzo è sì elevato ma bisogna vedere se questi scaricatori possono reggere più scariche oppure vanno sostituiti dopo ogni intervento.
Nota:
La maggior parte di questi problemi deriva non tanto dal fulmine che "viene dentro" ma da impianti di terra realizzati a pene di segugio ...
-
- Messianic Network master
- Messaggi: 2965
- Iscritto il: ven 29 gen , 2010 10:25 am
- Località: Prov di GE
Ciao,carini ha scritto:Prima di comprare materiale del genere dovresti fare un'analisi del percorso di ingresso delle sovratensioni. Se sei già sicuro che il punto di entrata e la HDSL ti potrebbe bastare un singolo scaricatore a monte del router dell'ISP.paolomat75 ha scritto:Grazie mille Andrea,
li avevo visti, ma mi hanno chiesto fino a 300 e a protezione RJ. Siccome devo proteggere
Secondariamente il prezzo è sì elevato ma bisogna vedere se questi scaricatori possono reggere più scariche oppure vanno sostituiti dopo ogni intervento.
Nota:
La maggior parte di questi problemi deriva non tanto dal fulmine che "viene dentro" ma da impianti di terra realizzati a pene di segugio ...
gli scaricatori ci sono sia sulla linea 220V che sulla telefonia. La terra è ottima, ci sono puntazze sparse da tutte le parti. Di solito i fulmini entrano sia dalla telefonia (cavo aereo).
Paolo
Non cade foglia che l'inconscio non voglia (S.B.)
- carini
- Network Emperor
- Messaggi: 275
- Iscritto il: mar 18 apr , 2006 2:17 pm
- Località: Como
- Contatta:
Se hai già degli scaricatori efficenti e gli apparati continuano a saltare qualche problema c'è ... e probabilmente mettere degli scaricatori migliori non ti aiuterà più di tanto.paolomat75 ha scritto: gli scaricatori ci sono sia sulla linea 220V che sulla telefonia. La terra è ottima
Terra ottima è poi un concetto molto relativo: il fatto di avere una bassa resistenza di terra non basta per sentirsi tranquilli, anzi una terra mal realizzata potrebbe essere la causa dei tuoi problemi.
-
- Messianic Network master
- Messaggi: 2965
- Iscritto il: ven 29 gen , 2010 10:25 am
- Località: Prov di GE
La terrà è realizzata bene. Provata e testata sia da elettricista che Enel (poi l'ENEL ha messo degli scaricatori a gas seri). Invece Telecom mi ha messo degli scaricatori sul ripartitore (che ho in sede), però sono scaricatori non a gas e messi su una loro terra che si portano con il cavo.
Noi abbiamo richiesto più volte di mettere delle protezioni più efficaci, ma senza risultato.
Considera che con questo ultimo fulmine sono saltate la maggior parte delle linee della centrale.
Paolo
Noi abbiamo richiesto più volte di mettere delle protezioni più efficaci, ma senza risultato.
Considera che con questo ultimo fulmine sono saltate la maggior parte delle linee della centrale.
Paolo
Non cade foglia che l'inconscio non voglia (S.B.)
- carini
- Network Emperor
- Messaggi: 275
- Iscritto il: mar 18 apr , 2006 2:17 pm
- Località: Como
- Contatta:
A questo punto ti resta solo una cosa da fare ... (mi beccherò un sacco di bestemmie, ora) alimenta il router dell'ISP tramite un trasformatore di isolamento, poi collega il router ISP con il tuo in fibra ottica ...paolomat75 ha scritto:Invece Telecom mi ha messo degli scaricatori sul ripartitore (che ho in sede), però sono scaricatori non a gas e messi su una loro terra che si portano con il cavo.
-
- Messianic Network master
- Messaggi: 2965
- Iscritto il: ven 29 gen , 2010 10:25 am
- Località: Prov di GE
E' quello che pensavo.
Ciao
Paolo
Ciao
Paolo
Non cade foglia che l'inconscio non voglia (S.B.)